Everything posted by hotline_oh

  1. Dear Alex182, Thank you for your inquiry. You can see which inverters are approved for parallel operation in our inverter database. Unfortunately, the MPP trackers of the Huawei SUN2000 inverters are not approved for parallel operation.
  2. Dear Lukas, Thank you for your inquiry. You tried to register your license on a new device but you were unsuccessful. The reason is that your license has not been deregistered on the old device yet. If you want to move your license to another computer, you must first deregister the relevant serial number on the old computer. To do this, please open the program on the old computer and carry out the following steps: Help -> Registration -> Change registration -> Deregister serial number With the released serial number, you can register your software on the new computer. If you have many self-created modules/inverters, you should also transfer the User ID and the database name to the new PC. Otherwise all the data you have entered yourself will be lost. You will find this option under "Options" > "Program options" > "Databases". Here you can export the user ID of the personal database. If the release did not work or you no longer have access to the old computer (e.g. after a hard disk crash or an update of the operating system), we can release the license for you. Please uninstall the software on the old computer (if still possible) and send us the "Software reactivation request" form, completed and signed, by e-mail. Software-Reactivation-Request_EN_2023.pdf
  3. Hallo, für den Import des Lastprofils werden nur die eigentlichen Verbrauchswerte benötigt, ohne Zeitangaben und Spaltenüberschriften, siehe Anhang. Weitere Informationen dazu sind in unserer Hilfe zu finden. Lastgang_CSV_VAL.csv
  4. The reduced feed-in power can be entered in relative (in %) and absolute (in kW) terms. If you enter an absolute amount for several inverters of different sizes, this is converted by the software into a relative amount and distributed accordingly to all inverters. Small inverters are still penalised compared to large inverters because the small inverters are curtailed first when very small quantities are curtailed.
  5. Die reduzierte Einspeisung kann relativ (in %) und absolut (in kW) eingegeben werden. Wenn Sie bei mehreren, unterschiedlich großen Wechselrichtern einen absoluten Betrag eingeben, wird dieser von der Software in einen relativen Betrag umgerechnet und entsprechend auf alle Wechselrichter verteilt. Kleine Wechselrichter werden gegenüber großen Wechselrichtern trotzdem benachteiligt, weil bei sehr kleinen abgeregelten Mengen zuerst die kleinen Wechselrichter abgeregelt werden.
  6. hotline_oh

    String Failure

    Dear Omer, Thank you for your inquiry. The course of the strand depends on the configuration. If you have already created a cable plan and subsequently make changes to the wiring, the cable/string diagram is not always updated. You must then delete the cable plan, switch back to the Module wiring page and then back to the Cable plan page. Everything is then updated and the cables run in a meandering pattern. You can find an example here:
  7. Dear Rahil Pednekar, Thank you for your inquiry. The column that describes the power that is (AC) effectively available either for grid feed-in or to supply the building/tenants is the column DH fed-in energy (Eingespeiste Energie). The column headings correspond to the simulation results and they are always the same, but appear in different columns depending on the project (type of system, number of module surfaces, inverters used, etc.)
  8. Hallo Timo Neumann, vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Projektvergleich ist der Variantenvergleich. Sie speichern mehrere Varianten unter verschiedenen Projektnamen ab und erhalten im Projektvergleich dann eine tabellarische Ergebnisübersicht. Mehr Informationen sind in unserer Hilfe zu finden.
  9. Dear Miroslav, Thank you for your inquiry. The course of the strand depends on the configuration. If you have already created a cable plan and subsequently make changes to the wiring, the cable/string diagram is not always updated. You must then delete the cable plan, switch back to the Module wiring page and then back to the Cable plan page. Everything is then updated and the cables run in a meandering pattern, see attached file. TGS vedlejší budova VAL.pvprj
  10. Hallo EDMO, wir verwenden MeshLab. Das ist ein kostenloses Programm, mit dem mit ein paar wenigen Klicks eine obj-Datei verkleinert werden kann.
  11. Hallo Tino, zur Frage 1: Die Einträge in unserer Datenbank sind nicht editierbar, Sie können sich jedoch das bestehende Batteriesystem von Variante 2 (SUN2000-12K-MB0 + LUNA2000-7-S1 (6,9 kWh)) kopieren (Rechtsklick --> Kopieren) und neu abspeichern. Der kopierte Datensatz ist editierbar. Hier können Sie die Kopplungsart ändern, auf AC-Kopplung. Die Simulation läuft dann anders ab, aber Sie können dann abbilden, dass der Batteriespeicher von beiden Hybridwechselrichtern gleichermaßen beladen wird. zur Frage 2: Sie können nicht zwei Wechselrichter hintereinanderschalten. Sie müssen im Fenster für die Wechselrichterverschaltung dasselbe Gerät auswählen wie im Fenster für die Auslegung des Batteriesystems. Es ist nicht völlig abwegig, den großen Wechselrichter mit einer verhältnismäßig kleinen Batterie einzusetzen. Der Hersteller hat diesen Datensatz ja extra so angelegt. Es gibt sogar noch ein System mit einer noch kleineren Batterie (5 kWh). Sie können mit PV*SOL gern mehrere Projektvarianten anlegen und dann die Ergebnisse miteinander vergleichen. Unter "Datei" --> "Projektvergleich" können Sie sich die Ergebnisse mehrerer Projekte in Tabellenform anzeigen lassen. Und auf der Seite "Ergebnisse" finden Sie unter "Energiebilanz PV-Anlage" die Verluste, die durch eine mögliche Überdimensionierung entstehen.
  12. Hallo Tino, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihr Schaltbild ist korrekt. Sie setzen nicht den M1 hinter den M5, sondern planen mit einem einzigen Gerät. Im Fenster für die Wechselrichterverschaltung wählen Sie diesen Hybridwechselrichter aus und im Fenster für die Auslegung des Batteriesystems wählen Sie denselben Wechselrichter noch einmal aus (dort dann zusammen mit der Batterie). Wir haben zwei Anlagenvarianten miteinander verglichen: 1x SUN2000-20K-MB0 + LUNA2000-7-S1 (6,9 kWh) 2x SUN2000-12K-MB0 + LUNA2000-7-S1 (6,9 kWh) Bitte beachten Sie, dass bei Variante 2 der Batteriespeicher nur von einem der beiden Wechselrichter beladen werden kann, da es sich um eine DC-Zwischenkreis-Kopplung handelt und der zweite Wechselrichter nicht mit dem Batteriesystem verbunden ist. Die Simulationsergebnisse sind sehr ähnlich, Variante 1 schneidet geringfügig besser ab. Wir senden Ihnen die Projektdateien per E-Mail zu.
  13. Dear Daisy, Thank you for the files. You have entered everything correctly in PV*SOL. We are not very familiar with PVsyst, but we have noticed a few differences: The climate data set is different. PVsyst uses a more up-to-date Meteonorm data set. We have created a new Meteonorm data set for the location. This increases the specific yield to 2002 kWh/kWp. The irradiation on the back of the module is only 114 kWh/m² in PV*SOL, but 214 kWh/m² in PVsyst. We do not know how PVsyst calculates this. We suspect that the different module arrangement has something to do with it. Unfortunately, we cannot map the rack system correctly. In PV*SOL, the modules are not arranged next to each other but on top of each other. In PVsyst, the PV module was selected from the database, but in PV*SOL, it was newly created. The standard low-light behaviour was selected. The software then calculates the low light behaviour using a model. These values are generally worse than if measured values from the manufacturer are used. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
  14. Dear Daisy, Please send the corresponding project files (*.pvprj) to hotline@valentin-software.com so that we can take a closer look at it.
  15. Hallo, wir haben den Hersteller kontaktiert und um Freigabe der Datensätze gebeten.
  16. Guten Tag, vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie können uns gern die Projektdatei (*.pvprj) an hotline@valentin-software.com zusenden, dann sehen wir uns das mal an.
  17. Sehr geehrte Frau Jacobsen, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Ergebnisse pro Modulfläche werden nur bis zu einer Anzahl von maximal 20 angezeigt.
  18. Dear Michal Vondrka, 3D planning is limited to 10,000 modules for roof-parallel systems and 7,500 modules for ground-mounted systems. These values cannot be exceeded. You could try to plan the system in 2D. Here you are able to define an arbitrary number of module areas with 100.000 modules each. Or you could try to plan the system in two separate sub-systems.
  19. hotline_oh

    String Failure

    Dear Omer, Please send the corresponding project file (*.pvprj) to hotline@valentin-software.com so that we can take a closer look at it.
  20. Dear Lorton, The database is maintained by the manufacturers themselves. The manufacturers have access to an online database in which they can enter their products. We then carry out database updates at regular intervals and the new entries are transferred to the users' databases. We will contact the manufacturer FoxESS and ask them to enter the missing batteries in our database.
  21. Hallo St. H., vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Zusammenbau eines Winkelbungalows erfordert ein bisschen Übung. Bitte senden Sie uns die Projektdatei (*.pvprj) an hotline@valentin-software.com, dann können wir uns das mal ansehen.
  22. Bei den Varianten V3.1 und V3.2 wird die PV-Generatorenergie (AC-Netz) abzüglich der Verluste durch Laden/Entladen und abzüglich der Verluste in der Batterie ausgegeben.
  23. Please send an e-mail to hotline@valentin-software.com and attach the project file (*.pvprj) as well as the load data file.
  24. We have sent you a private message with a download link.
  25. Der Kabelplan steht bei aufgeständerten Anlagen oder bei Polystring-Verschaltung leider nicht zur Verfügung.
×
×