Florian Posted April 28, 2017 Report Posted April 28, 2017 Hallo Wie kann ich einstellen, dass die Batterie nicht mehr durch das Netz geladen werden kann? Gruss Florian Quote
developer_mh Posted April 28, 2017 Report Posted April 28, 2017 Hallo Florian, wenn wirklich gar nichts mehr aus dem Netz genommen werden soll, müssen die Ladezeiten für die spannungsgeführten Lademodi auf 0h gesetzt werden. Am besten kopierst du dazu erstmal dein jetziges Batteriesystem (zb auf der Batteriesystem-Seite auf den Button 'Detaillierte Auswahl', dann das gewünschte Batteriesystem auswählen und mit dem Button 'Auswahl kopieren' eine Kopie anlegen). Dann unter dem Punkt 'Batteriewechselrichter' auf 'Ladestrategie'. Dort für die Ladedauern der U0-, der Voll- und der Ausgleichsladung 0 eintragen: Damit sind diese Lademodi de facto ausgeschaltet und es kann nicht mehr zu einer Ladung durch das Netz kommen. HIntergrund ist der, dass normalerweise diese Lademodi im oberen Ladezustandsbereich (über 90%) der Pflege und Funktionserhaltung der Batterien und der Batteriebank dienen. Deswegen werden sie auch dann weitergeführt, wenn nicht mehr ausreichend PV-Energie zur Verfügung steht. Dann kommt es für den Rest des Ladevorgangs zur Ladung aus dem Netz. Beste Grüße, Martin Quote
Mirza Posted September 30 Report Posted September 30 Hallo, Ich habe die Ladedauer auf 0 gesetzt, aber trotzdem zeigen die Ergebnisse eine Batterieladung aus dem Netz. Siehe unten: Viele Grüße, Mirza Quote
hotline_oh Posted September 30 Report Posted September 30 Hallo Mirza, vielen Dank für deine Anfrage. Vermutlich findet noch U0-Ladung statt. Die U0-Ladung läuft mit hoher Priorität und wird daher notfalls mit Energie aus dem Netz gefahren, sollte nicht ausreichend PV-Energie zur Verfügung stehen. Wenn du diese beiden Werte von 90 auf 100 Prozent setzt, findet nur noch I-Ladung statt. Die Energie für die I-Ladung wird ausschließlich vom PV-System genommen, nie aus dem Netz. Weitere Informationen zu den Ladestrategien findest du in unserer Hilfe. Falls das nicht hilft, sende uns bitte die Projektdatei (*.pvprj) an hotline@valentin-software.com, dann sehen wir uns das mal an. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.