Heating Requirement Is Not Covered In Geot*sol
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Read only)
This can have various causes. Hot water priority circuit block the heating: Even if the performance of the heat pump and the heating element can satisfy the heating load together, it may be that due to the domestic hot water (DHW) priority circuit not enough energy is delivered to the heating circuits . Domestic hot water circulation losses can increase the energy consumption in addition. => Check the domestic hot water heating: DHW temperature, size of the heat pump and the heating element and the limits of operation of the heat pump, size of the DHW standby tank. Monovalent operation mode: In the monovalent operation mode, the heat pump must deliver all of the energy. If the source temperatures are outside the operating limits, the heat pump is turned off and supplies the heating circuits thus insufficient ( e.g. due to frozen ground when using geothermal collectors or extremely cold ambient air when using air heat pumps). This effect may also occur on a daily basis in the fall, if a low heating demand is present at times with high source temperatures. = > Operate the heat pump monoenergetic with a heating element. => Define a custom heat pump (a copy of an existing heat pump in the database) and adjust the operating limits. -
The yield of the collector circuit is delivered to the tank. Above a certain size, an increase of the collector area causes that the energy input in the tank is greater than the demand and the tank is heated above the required temperature. At 90°C the collector circuit is turned off. A portion of the yield of the solar system is not used to meet the requirements, but there are increased tank losses generated. These “solar tank losses” are presented on the results page. For optimum sizing of the solar system you have to vary the size of the collector area, the tilt angle and the tank size. Design criteria are efficiency, solar fraction and the solar tank losses.
- 1 reply
-
- solar fraction
- collector
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Calculation Of The Seasonal Performance Factor
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Read only)
In the program three different seasonal performance factors are shown on the "Simulation Results" page. In addition the SPF according to the VDI 4650 is presented. Generally the SPF is calculated as follows: SPF = benefit / expenditure Depending on the system boundaries which are considered, the energies taken into account differ. It should thus be compared only SPF of the same type. SPF Heat pump This SPF limits the energy balance to the heat pump. It is the largest of all SPF and can usually help in assessing the operation of the heat pump. In the monoenergetic operation mode it is usually somewhat higher, since at very low source temperatures (= bad seasonal performance factor of the heat pump), the heating element takes over the supply. Benefit: The heat supplied by the heat pump heat. Expenditure: The electricity consumption of the heat pump without external pumps and without heating element. SPF of heat pump system This SPF is a good benchmark for the entire system. The efficiency of the heating element is set at 100 %. Furthermore, existing heating circuit pumps on the sink side are not considered. Benefit: The heat supplied by the heat pump + the energy from the heating element. Expenditure: The electricity consumption of the heat pump + heating element energy consumption + electricity consumption of external pumps on the heat source side of the heat pump. SPF Generator system (Heat pump + Solar) This SPF is usually much higher than the previous SPF, because for the low expenditure of the solar circuit pump a large amount of energy is delivered as a benefit. Benefit: The total heat supplied by the HP + the energy from the heating element + the energy from the solar collector. Expenditure: The electricity consumption of the heat pump + heating element energy consumption + electricity consumption of external pumps on the heat source side of the HP + electricity consumption of the solar loop pump. SPF according to VDI 4650 It is especially relevant for the approval of funding in Germany. This SPF is calculatedby using simple equations decribed in the VDI 4650 (2009). So they may differ from the simulated SPF. -
Open the heat pump database via the menu item "Database" > "Heat pumps". Now select from the available records a heat pump of the same type with a comparable coefficient of performance (COP) and click with the right mouse button on it. Select from the context menu "Create copy". In the definition window you can enter the model type of the heat pump under product. Enter the required characteristics according to the data sheet. If you do not find all the test points on your data sheet you only have to change the test points which are available and leave the other according to the template. Save everything with "OK".
-
Error In T*sol: "error In Installed Drives"
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Read only)
It could be that the program has a problem to read the TSOL Pro.ini or TSOL Expert.ini file properly. Please try the following steps: Close the program Delete the *.ini file Depending on your operating system you will find the TSOL Pro.ini or TSOL Expert.ini in the following folder: Windows XP: C:\documents and settings\<USER>\personal folder\Valentin EnergieSoftware\TSOL... Windows Vista / Windows 7Windows 8: C:\Users\<USER>\Documents\Valentin EnergieSoftware\TSOL... Restart the program. It initializes new and creates a new *.ini file -
A PV array/sub-array is a PV surface unit made up of the same types of module mounted together and set at the same angle and orientation. If you have a number of inverters connected to an array, these also have to be all the same type and configured in the same way. You are able to define up to 6 sub-arrays in PV*SOL Pro/Expert. In PV*SOL premium and PV*SOL the number of sub-arrays is arbitrary.
-
Yes, you can load horizon files in the shade window by using the import function. Our software is compatible with the systems HORIcatcher (Meteotest, Schweiz), Horizon (Energiebüro AG, Schweiz) and SunEye (Solmetric, USA).
-
Error Message During The Automatic Update
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Read only)
The program needs a relative constant and stable internet connection. If this is not guaranteed then the program aborts the download of data. Alternatively you can also try to download the latest program version from the download section of our webpage: http:// www.valentin-software.com /en/downloads/products Please execute the downloaded setup file. The old program version doesn't need to be uninstalled. -
Requirement for our programs is a Windows system. To ensure that our programs can be run on a Mac system you need an add-on software such as Boot Camp or VMWare.
-
The unit of the currency in the program depends on the system settings of your operating system and can be changed in the Regional and Language Options of the Windows Control Panel.
- 1 reply
-
- 1
-
Yes, you can import the desired logo under Options - User Data in the menu bar. The file formats *.gif, *.bmp, *.png, or *.jpg can be used. However, in T*SOL you can only use logos in the file type Bitmap (*.bmp).
-
Configuration Of Two Module Arrays To One Inverter
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Read only)
If you are in the inverter selection window you should find two different roof areas in the tree. Please mark both by using the Control (Ctrl) key and the left mouse button. Afterwards the icon "Configure selected module Areas together" is activated. Click the icon and both areas will be merged. Now you can select a suitable inverter.- 1 reply
-
- inverter
- configuration
-
(and 2 more)
Tagged with:
-
The Feed-In Tariff In The Cash Flow Table Decreases
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Read only)
The net present value is displayed, and not the amount of the feed-in tariff. This means that the feed-in tariff every year is shown minus the capital interest calculated since the starting point. If you wish to see the course of the feed-in tariff over time without interest being taken into account, please set the capital interest to zero. -
Bitte öffnen Sie den zugehörigen Variantendialog über den Menüpunkt "Anlagendefinition" > "Variante". Wechseln Sie bitte in die Lasche "Komponenten" und markieren Sie dort die Option "Zwei Kollektorkreise". Beide Kollektorkreise lassen sich nun unabhängig voneinander parametrieren.
-
Zu hohe Brennstoffeinsparung in T*SOL
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Nur lesen)
Die Brennstoffeinsparung ist die energetische Einsparung, geteilt durch den Brennstoff-Heizwert Hu oder den Brennstoff-Brennwert Ho. Auf welchen Wert Sie sich beziehen möchten, können Sie unter Einsparungen im Anlagendefinitionsfenster der Variante festlegen. Die energetische Einsparung ist aber nicht gleich der dem Anlagensystem (z.B. dem Speicher) zugeführten Solarenergiemenge, sondern berechnet sich je Zeitschritt der Simulation aus Energie Solar im Verhältnis zum Nutzungsgrad des Kessels. (Argumentation: Wäre die Solaranlage nicht vorhanden, müsste der Kessel mit dem entsprechendem Wirkungsgrad die berechnete Solarenergiemenge liefern.) Die Kesselnutzungsgrade finden Sie bei den Kesseleigenschaften. -
Warmwasserspeicher können helfen, die Sperrzeiten zu überbrücken. Weiterhin sind Niedertemperaturheizungen sehr träge und können somit Sperrzeiten ebenfalls ausgleichen. Hinzu kommt, dass Sperrzeiten max. nur zwei Stunden lang sein dürfen. Sie können somit nachweisen, dass auch mit Sperrzeiten keine Versorgungslücken auftreten.
- 1 reply
-
- JAZ
- Jahresarbeitszahl
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Heizwärmebedarf in GeoT*SOL nicht gedeckt
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Nur lesen)
Das kann verschiedene Ursachen haben. Warmwasservorrangschaltung blockiert Heizbetrieb: Auch wenn die Leistungen von Wärmepumpe und Heizstab zusammen die Heizlast aufbringen können, kann es sein, dass aufgrund der Trinkwarmwasservorrangschaltung die Heizkreise unterversorgt sind. Auch Trinkwarmwasser-Zirkulationsverluste erhöhen den Energiebedarf. => Prüfen Sie die Warmwasserbereitung: TWW-Temperatur, Größe der Wärmepumpe bzw. des Heizstabs, Einsatzgrenzen der Wärmepumpe, Größe des TWW-Bereitschaftsspeichers Monovalente Betriebsweise: In monovalenter Betriebsweise muss die Wärmepumpe die gesamte Energie liefern. Liegen die Quellentemperaturen außerhalb der Einsatzgrenzen, wird die Wärmepumpe ausgeschaltet und versorgt die Heizkreise somit nicht ausreichend (z.B. aufgrund von vereistem Erdreich bei Erdwärmekollektoren oder extrem kalter Außenluft bei Luft-Wärmepumpen). Dieser Effekt kann auch tageweise im Herbst auftreten, wenn ein geringer Heizwärmebedarf bei gleichzeitig zu hohen Quellentemperaturen vorliegt. => Betreiben Sie die Wärmepumpe monoenergetisch mit einem Heizstab. => Legen Sie eine benutzerdefinierte Wärmepumpe an (über eine Kopie einer bestehenden Wärmepumpe in der Datenbank) und passen Sie die Einsatzgrenzen an. -
Solare Deckung erhöht sich trotz größerer Kollektorfläche nicht
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Nur lesen)
Der Ertrag des Kollektorkreises wird in den Speicher eingetragen. Ab einer bestimmten Größe führt eine Steigerung der Kollektorfläche dazu, dass die eingetragene Energie größer als der Bedarf ist und der Speicher über die Bedarfstemperatur erhitzt wird. Bei 90°C wird der Kollektorkreis ausgeschaltet. Ein Teil des Ertrags der Solaranlage wird so nicht zur Deckung des Bedarfs verwendet, sondern es werden erhöhte Speicherverluste generiert. Diese „solaren Speicherverluste“ werden auf der Ergebnisseite ausgewiesen. Zur optimalen Auslegung der Solaranlage variieren Sie Kollektorfläche, Aufstellwinkel und Speichergröße. Auslegungskriterien sind Nutzungsgrad, Deckung und eben die solaren Speicherverluste.- 1 reply
-
- solare Deckung
- Kollektorfläche
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Im Programm werden auf der Seite „Simulationsergebnisse“ drei Jahresarbeitszahlen ausgegeben. Hinzu kommt noch die JAZ der VDI 4650-Berechnung. Allgemein ist eine JAZ der Quotient von zwei Jahressummen: JAZ = Nutzenergien / Aufwandsenergien Je nachdem, wo die Bilanzgrenzen gezogen werden, erweitert sich der Kreis der berücksichtigten Energien. Es dürfen somit nur JAZ gleicher Art verglichen werden. JAZ Wärmepumpe Diese Arbeitszahl zieht die Bilanzgrenze um die Wärmepumpe. Sie ist in der Regel die größte von allen JAZ und kann bei der Bewertung der Betriebsweise der Wärmepumpe helfen. Sie liegt im monoenergetischen Betrieb meistens etwas höher, da bei sehr niedrigen Quellentemperaturen (= schlechte Arbeitszahl der WP) der Heizstab die Versorgung übernimmt. Nutzenergie: Die von der Wärmepumpe gelieferte Wärme. Aufwandsenergie: Der Stromverbrauch der Wärmepumpe OHNE die Zusatzheizung. JAZ Wärmepumpenanlage Diese JAZ gibt einen guten Vergleichswert für die gesamte Anlage. Der Wirkungsgrad des Heizstabes wird mit 100 % angesetzt. Weiterhin werden vorhandenen Heizungskreispumpen auf der Senkenseite nicht berücksichtigt. Nutzenergien: Die von der Wärmepumpe gelieferte Wärme und die vom Heizstab gelieferte Energie. Aufwandsenergien: Der Stromverbrauch der Wärmepumpe und die Verbräuche von externen Pumpen auf der Quellenseite sowie vom Heizstab. JAZ Erzeugersystem (WP + Solar) Diese JAZ liegt meistens weit über der vorherigen JAZ, da für den geringen Aufwand der Solarkreispumpe ein großer Energiebetrag als Nutzen geliefert wird. Nutzenergien: Die von der Wärmepumpe gelieferte Wärme, die vom Heizstab gelieferte Energie und die vom Solarsystem erbrachte Energie. Aufwandsenergie: Der Stromverbrauch der Wärmepumpe, die Verbräuche von externen Pumpen auf der Quellenseite sowie vom Heizstab und der Solarkreispumpe. JAZ nach VDI 4650 Sie ist vor allem relevant für die Genehmigung von Fördermitteln. Diese JAZ wird nicht bilanztechnisch sondern über einfache Gleichungen ermittelt, weshalb sie von der simulierten JAZ abweichen kann. Die verwendeten Formeln entsprechen den Formeln in der VDI-Richtlinie VDI 4650 (2009).
-
Eigene Wärmepumpe in GeoT*SOL anlegen
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Nur lesen)
Öffnen Sie die Wärmepumpen-Datenbank über den Menüpunkt „Datenbanken“ > „Wärmepumpen“. Wählen Sie nun aus den vorhandenen Datensätzen eine Wärmepumpe des gleichen Typs mit einer vergleichbaren Leistungszahl (COP) aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü die Option „Kopie anlegen“. Im Definitionsfenster können Sie unter Produkt die Typbezeichnung der Wärmepumpe eingeben. Tragen Sie die benötigten Kennwerte entsprechend des Datenblattes ein. Wenn Sie bei den Prüfpunkten nicht alle auf Ihrem Datenblatt finden, so ändern Sie nur die Prüfpunkte die Sie haben und belassen die anderen entsprechend der Vorlage. Speichern Sie alles mit „OK“ ab.- 1 reply
-
- Wärmepumpe
- eintragen
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Fehlermeldung in T*SOL: "Fehler in installierten Pfaden"
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Nur lesen)
Es kann sein, dass T*SOL die Initialisierungsdatei TSOL Pro.ini oder TSOL Expert.ini nicht korrekt lesen kann. Bitte versuchen Sie folgende Vorgehensweise: Schließen Sie T*SOL. Löschen Sie die Datei TSOL Pro.ini oder TSOL Expert.ini im Benutzerverzeichnis. Die Datei befindet sich abhängig von Ihrem Betriebssystem in folgendem Verzeichnis (vorausgesetzt Sie haben die Standardpfade verwendet): Windows 2000 / XP: C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzer>\Eigene Dateien\Valentin EnergieSoftware\ TSOL... Windows Vista / Windows 7 / Windows 8: C:\Benutzer\<Benutzer>\Eigene Dokumente\Valentin EnergieSoftware\ TSOL... Starten Sie das Programm wieder. Es initialisiert sich neu und erzeugt eine neue TSOL Pro.ini oder TSOL Expert.ini. -
Verschalten von zwei Dachflächen an einen Wechselrichter
hotline_tm replied to hotline_sf's question in FAQ (Nur lesen)
Wenn Sie mehrere Dachflächen gemeinsam an einen Wechselrichter verschalten wollen, müssen Sie diese zunächst mit gedrückter STRG-Taste und linker Maustaste markieren. Danach wird das Icon "Selektierte Modulflächen gemeinsam verschalten" freigegeben und nach dem Klick darauf, werden die Flächen zusammengefügt. Im Anschluss können Sie den gewünschten Wechselrichter auswählen.- 1 reply
-
- gemeinsames Verschalten
- Dachdlächen
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Wo kann ich in PV*SOL die Einstellungen zur VDE AR-N 4105 (Blindleistung und Einspeisebegrenzung "70%-Regel") vornehmen?
- 1 reply
-
- 70%-Regel
- Einspeisebegrenzung
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Kann man ein eigenes Logo im Projektbericht verwenden?