bene-solar Posted March 10, 2023 Report Posted March 10, 2023 Hallo, mir ist aufgefallen dass bei dem Wechselrichter FRONIUS Symo 17.5-3-M die hinterlegten Daten nicht mit dem Datenblatt übereinstimmen. Weiters wird bei der Anlagenprüfung der Impp des Moduls mit dem max. Isc des Wechselrichters verglichen? Siehe Screenshots. PV SOL Premium 2023 R2 Quote
developer_mh Posted March 13, 2023 Report Posted March 13, 2023 Hallo bene-solar, das ist richtig, die Daten für den Symo 17.5 scheinen nicht aktuell zu sein. Ich werde das unserem Datenbank-Team weiterleiten, vielen Dank fürs Melden. On 3/10/2023 at 11:28 AM, bene-solar said: Weiters wird bei der Anlagenprüfung der Impp des Moduls mit dem max. Isc des Wechselrichters verglichen? Nein, das läuft etwas anders. Mehr dazu hier: https://help.valentin-software.com/pvsol/de/navigationsseiten/wechselrichter/anlagenpruefung/ Beste Grüße, Martin Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.