March 10, 20233 yr comment_12795 Hallo, mir ist aufgefallen dass bei dem Wechselrichter FRONIUS Symo 17.5-3-M die hinterlegten Daten nicht mit dem Datenblatt übereinstimmen. Weiters wird bei der Anlagenprüfung der Impp des Moduls mit dem max. Isc des Wechselrichters verglichen? Siehe Screenshots. PV SOL Premium 2023 R2 Report
March 13, 20233 yr comment_12889 Hallo bene-solar, das ist richtig, die Daten für den Symo 17.5 scheinen nicht aktuell zu sein. Ich werde das unserem Datenbank-Team weiterleiten, vielen Dank fürs Melden. On 3/10/2023 at 11:28 AM, bene-solar said: Weiters wird bei der Anlagenprüfung der Impp des Moduls mit dem max. Isc des Wechselrichters verglichen? Nein, das läuft etwas anders. Mehr dazu hier: https://help.valentin-software.com/pvsol/de/navigationsseiten/wechselrichter/anlagenpruefung/ Beste Grüße, Martin Report