July 17, 20233 yr comment_13848 Buenas tardes. Mi pregunta en particular tiene que ver con el coeficiente de rendimiento, debido a que ya configure las distancias a detalle obteniendo un 1.79 % de perdidas por conductores, modifique los valores de perdidas de potencia por inadecuación y bajo rendimiento, como también el de perdidas debido a la desviación estándar, pero el Pr me sigue apareciendo en 81.08 lo que aun me parece un poco alto para 176.32 Kwp. Report
July 19, 20233 yr comment_13857 Hi Jesus, If I understand correctly you think the PR is too high? Maybe you could post or have a look at the Balance of energy (balance de energía del sistema) ? Here you can see all the system losses and check if there is an unusually high or low value. hope it helps, Peter Report