August 5, 20242 yr comment_17056 Hallo zusammen, ich habe eine Ost-/Westanlage 60 kWp (72xTrina Vertex 450Wp) mit 2x Solaredge SE30K-EU-APAC/AUS (400V) (850VDC) + S1200 Leistungsoptimierer simuliert und bekomme unrealistisch hohe AC-Ströme heraus. Die Stromangaben im WR Datenblatt stimmen mit denen in der Datenbank überein (Max. 43,5 A) und die Simulationsergebnisse für die Leistung stimmen auch. Wie kann das sein? Freundliche Grüße Lionel Report
September 10, 20242 yr comment_17340 Hallo Lionel, das sieht schon korrekt aus so. Die angezeigten Ströme sind die Summeströme über die drei Phasen. Für die AC-Seite gilt grob: 30 kW Nennleistung geteilt durch 230 V Nennspannung je Phase = 130 A Nennstrom. Heißt also 43,5 A pro Phase. Beste Grüße, Martin Report