Treehawk Posted November 12, 2023 Report Posted November 12, 2023 Hallo, ich bin relativ neu bei PV*SOL und habe eine Frage bezüglich der abschließenden Präsentation: In der Präsentation wird zwar die jährlich verlorene Energiemenge durch Verschattungen mit Zahlenwerten dargestellt, bsp: "Jährliche Modulabhängige Energieminderung 1.000kWh", jedoch wird diesbezüglich keine Abbildung vom Dach dargestellt. Eine Darstellung vom Dach wäre genau deshalb sinnvoll und hilfreich, um Kunden zu zeigen, wodurch und wie stark die Verschattungen auf dem Dach eintreten. In der Simulation gibt es dazu die Schattenhäufigkeitsanalyse. Diese wird aber nicht in der abschließenden Präsentation dargestellt. Eine solche Abbildung würde ich mir in der Präsentation vorstellen: Vielen Dank für eure Hilfe! Quote
developer_fw Posted November 13, 2023 Report Posted November 13, 2023 Hallo Treehawk, in der 3D-Visualisierung können Screenshots erstellt und in der Präsentation verwendet werden. Dazu den Screenshot Manager öffnen (kleines Kamerasymbol) und den Auslöser betätigen: Gesetzt, dass unter Projektoptionen > Präsentation > Inhalt der Haken bei Screenshots, 3D-Planung gesetzt ist: landen die Screenshots in der Präsentation (ganz am Ende): Hier noch ein Hinweis, was die Abschattungsgrade in der 3D-Umgebung anzeigen: Viele Grüße, Frederik 1 Quote