Bernd75 Posted September 26, 2023 Report Posted September 26, 2023 Hallo, ich muss eine Anlage planen mit der Vorgabe einer 0% Einspeisung. Wie kann ich dies einstellen? Die Abriegelung am Einspeisepunkt habe ich schon mal auf 100% eingestellt, leider wird diese Einstellung nicht berücksichtigt in der Simulation, auch in der Wirtschaftlichkeit nicht wirklich. Bin etwas verzweifelt Anlagen Daten ca.250 kWp Verbrauch 318503kWh/Jahr über Lastprofil Eigenverbrauch 134000kWh/Jahr Grüße Quote
developer_mh Posted September 26, 2023 Report Posted September 26, 2023 Hallo Bernd75, die Einspeiseabregelung ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Verwunderlich ist, dass die Einstellung nicht in der Simulation und in den Wirtschaftlichkeitsergebnissen nicht berücksichtigt wird. Vermutlich wäre es das einfachste, wenn du dein Projekt hier zur Verfügung stellen könntest. Gerne an mich als private Nachricht hier im Forum. Danke und Grüße, Martin Quote
developer_mh Posted September 28, 2023 Report Posted September 28, 2023 Hallo Bernd75, danke für die Projektdatei. Die Einspeiseabregelung ist hier genau anders herum zu verstehen. 0% bedeutet, es geht nichts in Netz. Beste Grüße, Martin Quote
Bernd75 Posted September 28, 2023 Author Report Posted September 28, 2023 Hallo Martin, super danke für die Hilfe Grüße Bernd Quote