PV-Planer Posted September 21, 2023 Report Posted September 21, 2023 Auch wenn die Frage sicher schon einmal gestellt wurde, frage ich nochmal nach wegen der Betriebsarten von MPP-Trackern, nur um sicher zu gehen. Eigentlich müsste bei folgender Verschaltung das Gleiche bei herauskommen: jeweils 1 Strang mit 20 Modulen an MPP 1 & MPP 2 und hier auch, nur anderes dargestellt, um unterschiedliche lange Strings an den verschiedenen MPP-Trackern anschließen zu können? Danke Quote
developer_mh Posted September 25, 2023 Report Posted September 25, 2023 Hallo PV-Planer, ob da das gleiche herauskommt, hängt ein bisschen davon ab, ob der Wechselrichter identische MPP-Tracker bzw DC-Eingänge hat. Und natürlich, wie unterschiedlich die Schatten auf den jeweiligen Strings sind. Bei einigen Wechselrichtern sind die MPP-Tracker nicht identisch, siehe z.B. hier die SMA Tripower Geräte 8 und 10: Wenn man die beiden MPP-Tracker zusammenschließt, kann man unter Umständen mehrere Strings anschließen. Hier ein Auszug aus der Anleitung: Ich hoffe, das hilft weiter. Beste Grüße, Martin Quote