Petar Radojevic Posted July 18, 2023 Report Posted July 18, 2023 Liebes PVSOL Team Bei meinem Projekt habe ich einen WP-Boiler für die Warmwasseraufbereitung. Dieser hat einen COP Wert von 3.61, für die Simulation haben wir es auf "Typ= Normale Effizienz 3.8" aufgerundet. Der Jahresverbrauch von der WP beträgt 1466 kWh (PV-optimiert Modus), die Umgesetzte thermische Energie 7579 kWh. Das würde aber einen COP von 5.16 = b(7579kWh / 1466 kWh)entsprechen ? Wie kann das sein ? Oder was sehe ich falsch ? Besten Dank für euer Feedback LG Petar Quote
developer_fw Posted July 19, 2023 Report Posted July 19, 2023 Hallo Petar Radojevic, in PV*SOL haben wir zur Zeit ein vereinfachtes Modell zur Abschätzung des WP-Energiebedarfs hinterlegt. Der Nenn-COP von 3,8 ist für eine Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Senke von 33K angesetzt. Ich würde mir das Projekt gerne mal ansehen, falls möglich (gerne per persönlicher Nachricht hier im Forum). Viele Grüße, Frederik Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.