July 18, 20233 yr comment_13850 Liebes PVSOL Team Bei meinem Projekt habe ich einen WP-Boiler für die Warmwasseraufbereitung. Dieser hat einen COP Wert von 3.61, für die Simulation haben wir es auf "Typ= Normale Effizienz 3.8" aufgerundet. Der Jahresverbrauch von der WP beträgt 1466 kWh (PV-optimiert Modus), die Umgesetzte thermische Energie 7579 kWh. Das würde aber einen COP von 5.16 = b(7579kWh / 1466 kWh)entsprechen ? Wie kann das sein ? Oder was sehe ich falsch ? Besten Dank für euer Feedback LG Petar Report
July 19, 20233 yr comment_13859 Hallo Petar Radojevic, in PV*SOL haben wir zur Zeit ein vereinfachtes Modell zur Abschätzung des WP-Energiebedarfs hinterlegt. Der Nenn-COP von 3,8 ist für eine Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Senke von 33K angesetzt. Ich würde mir das Projekt gerne mal ansehen, falls möglich (gerne per persönlicher Nachricht hier im Forum). Viele Grüße, Frederik Report