Jump to content

Recommended Posts

Posted

Liebes PVSOL Team 

 

Bei meinem Projekt habe ich einen WP-Boiler für die Warmwasseraufbereitung. Dieser hat einen COP Wert von 3.61, für die Simulation haben wir es auf "Typ= Normale Effizienz 3.8" aufgerundet. Der Jahresverbrauch von der WP beträgt 1466 kWh (PV-optimiert Modus), die Umgesetzte thermische Energie 7579 kWh. Das würde aber einen COP von 5.16 = b(7579kWh / 1466 kWh)entsprechen ? Wie kann das sein ?  Oder was sehe ich falsch ? 

Besten Dank für euer Feedback 

LG Petar

Jahresverbrauch.png

COP 3.8.png

Posted

Hallo Petar Radojevic,

in PV*SOL haben wir zur Zeit ein vereinfachtes Modell zur Abschätzung des WP-Energiebedarfs hinterlegt. Der Nenn-COP von 3,8 ist für eine Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Senke von 33K angesetzt. Ich würde mir das Projekt gerne mal ansehen, falls möglich (gerne per persönlicher Nachricht hier im Forum).

Viele Grüße,
Frederik

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...