Markus Glöckler Posted December 21, 2020 Report Share Posted December 21, 2020 Sehr geehrte Damen und Herren, kann ich mit Ihrem Programm auch eine Leistungsbegrenzug der Wechselrichter darstellen? Wir müssen folgenden Problem darstellen: Wir haben - näherungsweise - 4x 120 kWP Generatorleistung, dafür 4x 100kW Huawei Wechselrichter SUN2000-100KTL. Nun schreibt uns der Netzbetreiber eine Reduktion auf 80kW vor. Kann ich bei Ihrem Programm diesen Wert einstellen und eine Ertragsprognose erhalten? (Wir haben versucht, einen 80kW Wechselrichter als Modell für die Simulation auszuwählen, aber das Programm lässt hierbei den (zu) großen Generator nicht mehr zu.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
developer_fw Posted December 22, 2020 Report Share Posted December 22, 2020 Hallo Markus Glöckler, ja, das ist möglich. In den Projektoptionen unter AC-Netz lässt sich eine Einspeiseabregelung wählen: Ich hoffe, das hilft weiter? Viele Grüße! Frederik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...