Hygiene-Aufheizung bei TWW-Speicher enthalten?


Recommended Posts

Posted

Hallo zusammen, 

ist bei den Systemen mit TWW- Speicher die regelmäßige Aufheizung zwecks Legionellenvermeidung enthalten? wenn ja: mit welchsen Randbedingungen (Häufigkeit, Dauer, Temperatur)? Wenn nein, wie kann ich das integrieren?

 

Viele Dank. 

Posted

Guten Tag,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Eine Legionellen-Schaltung kann ich T*SOL und in PV*SOL berücksichtigt werden, jedoch leider nicht in GeoT*SOL. Das Entwicklungsteam hat Ihren Wunsch aufgenommen.

Wenn Sie sich die Testversion von T*SOL herunterladen, könnten Sie den Mehrverbrauch für den Legionellenschutz beispielsweise wie folgt abschätzen:

  • 300 Liter, T_soll = 50 °C, für Legionellenschutz auf 60 °C aufheizen
  • ohne Legionellenschutz: Kessel: 2742 kWh/a, Verluste 366 kWh/a
  • mit Legionellenschutz 1x/Woche: Kessel: 2795 kWh/a, Verluste 375 kWh/a (+ 2 % Mehrverbrauch)
  • mit Legionellenschutz 7x/Woche: Kessel: 3151 kWh/a, Verluste 442 kWh/a (+ 15 % Mehrverbrauch)
  • Fazit: Bei deltaT = 10 K sind es etwa 2 % pro Tag extra

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...