S. Hagen Posted Wednesday at 08:50 PM Report Posted Wednesday at 08:50 PM Hallo zusammen, ist bei den Systemen mit TWW- Speicher die regelmäßige Aufheizung zwecks Legionellenvermeidung enthalten? wenn ja: mit welchsen Randbedingungen (Häufigkeit, Dauer, Temperatur)? Wenn nein, wie kann ich das integrieren? Viele Dank. Quote
hotline_oh Posted 6 hours ago Report Posted 6 hours ago Guten Tag, vielen Dank für Ihre Anfrage. Eine Legionellen-Schaltung kann ich T*SOL und in PV*SOL berücksichtigt werden, jedoch leider nicht in GeoT*SOL. Das Entwicklungsteam hat Ihren Wunsch aufgenommen. Wenn Sie sich die Testversion von T*SOL herunterladen, könnten Sie den Mehrverbrauch für den Legionellenschutz beispielsweise wie folgt abschätzen: 300 Liter, T_soll = 50 °C, für Legionellenschutz auf 60 °C aufheizen ohne Legionellenschutz: Kessel: 2742 kWh/a, Verluste 366 kWh/a mit Legionellenschutz 1x/Woche: Kessel: 2795 kWh/a, Verluste 375 kWh/a (+ 2 % Mehrverbrauch) mit Legionellenschutz 7x/Woche: Kessel: 3151 kWh/a, Verluste 442 kWh/a (+ 15 % Mehrverbrauch) Fazit: Bei deltaT = 10 K sind es etwa 2 % pro Tag extra Quote