January 19Jan 19 comment_20272 Guten Tag, ich arbeite aktuell an einer Simulation in welcher ich folgenden Batteriesystem-Datensatz verwenden möchte: "CPS ES-125kW/261kWh-EU" vom Hersteller "Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd." Dabei erscheint mir die nutzbare Batteriekapazität in kWh etwas unplausibel, da sich die Kapazität ja als Produkt von Ah und Batteriespannung ergibt. Hier ist ein Screenshot der relevanten Parameter: Demnach sollte die Kapazität bei 832V x 314Ah = 261,248kWh liegen und nicht bei 258,6. (auch im Namen des Datensatzes ist von 261kWh die Rede) Gibt es hier in der Berechnung noch andere Parameter die Einfluss auf das Ergebnis nehmen? Danke sehr, Mit freundlichen Grüßen, Christoph Franz-Riegler Report
February 2Feb 2 comment_20329 Sehr geehrter Herr Franz-Riegler, vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Datensatz des Batteriesystems CPS ES-125kW/261kWh-EU wurde vom Hersteller angelegt, und zwar mit einer Entladetiefe von 99 % (mit der I-Ladung beginnend ab 1 %). Wenn Sie das Batteriesystem kopieren und neu abspeichern, können Sie die Entladetiefe auf 100 % setzen (I-Ladung beginnend ab 0 %). Dann wird Ihnen die Kapazität von 261 kWh angezeigt. Wir haben den Hersteller am 20. Januar angeschrieben und um Prüfung und ggf. Korrektur gebeten. Der Hersteller hat den Datensatz bisher nicht geändert, weshalb wir davon ausgehen, dass die Entladetiefe von 99 % beabsichtigt ist. Report
February 3Feb 3 Author comment_20350 Vielen Dank für die Information, Schöne Grüße, Christoph Franz-Riegler Report
Join the conversation