July 20, 20233 yr comment_13875 Hallo, Leider ist die Vorlauftemperatur in der Simulations Eingabe auf 40 °C begrenzt, (kommt wahrscheinlich aus der VDI) Damit lassen sich bivalente Wärmepumpen Anlagen mit Heizkessel nicht sinnvoll rechnen. Auch wenn ich eine 70/ 50 °C Heizung habe, kann ich in einem Bürogebäude die Systemtemperaturen in der Übergangszeit und während der Nutzungszeit aufgrund innerer Lasten absenken, damit einen Wärmepumpe einsetzbar wird. Allerdings können viele Hersteller auch höhere Temperaturen als 40 °C liefern, damit sich die Einsatz Zeit verlängert. Werden gleitende Systemtemperaturen für die Anlage und Kessel überhaupt berücksichtigt? Das ist nicht erkennbar. Simulationen der Hersteller liefern hier bessere Ergebnisse. Ich würde diese gerne über das GeoTSOL nachvollziehen können. Grüße GT Report
November 16, 20232 yr comment_14595 Hallo! Es können auch höhere Vorlauftemperaturen eingegeben werden. Dafür muss der Anteil des Niedertemperatur-Heizkreises auf kleiner 100 % gesetzt werden. Dann werden die Eingabefelder für den Hochtemperaturheizkreis freigeschaltet. Report
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.