Jump to content

Sahog

Members
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

Sahog's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

  • First Post
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter

Recent Badges

0

Reputation

  1. Hi Triple-S, Lieben Dank für deine Rückmeldung! Also könnte ich die Wechselrichter hierfür verwenden, richtig? Grüße!
  2. Hallo liebe Forummitglieder, da ich recht neu bin habe eine Frage zu folgendem Projekt: Ich habe eine recht einfache Dachseite mit insgesamt 54 x Trina Vertex S+ 430 Watt Modulen geplant. Nun habe ich folgendes Problem beim Verschalten: ich möchte 2x WR r10kh3 von 7 lines benutzen (dieser ist aber eigentlich von Megarevo (evtl: Update?) https://www.megarevo.com.cn/productinfo3.html); der WR hat eine zulässige max. Kurzschlussstromstärke von 16 A je Eingang bei 2 Eingängen. Die Module ein Isc von 10.54. Das Programm zeigt mir aber an: Maximale Kurzschlussstromstärke von 16 A überschritten (Ist: 19.92) Nun zu meiner Frage: Wie kommt das Programm auf die Max. Kurzschlussstromstärke? Ist bei Reihenschaltung nicht die Stromstärke überall gleich und müsste max. beim Isc des Panels, also 10.54 A liegen? Anbei das Bild zum Dach und zur Verschaltung
×
×