  1. Hallo, habe eine Anlage im PV Sol geplant mit folgenden Komponenten: 52 Winaico WST285M6 - Ausrichtung Ost 52 Winaico WST285M6 - Ausrichtung West Wechselrichter: Solar Edge SE25K Jetzt hatte ich 4 Strings a 26 Module geplant - PV Sol hat nichts angezeigt, dass dies nicht geht oder das die Überprüfung nicht möglich ist und man die Anlage in SolarEdge Site Designer überprüfen sollte. Heute bin ich dann darauf hingewiesen worden, das ein SE25K nur 3 DC Eingänge hat und eine zusammenlegung von 2 Strings a 26 Modulen nicht möglich ist, weil 52 Module den Grenzwert von 11250 pro Strang überschreiten würde. Woran könnte es liegen, dass PV Sol hier keine Warnung ausgibt??? Wäre schön wenn ich eine Antwort bekomme, weil nun weiß ich nicht inwieweit ich PV-SOL bei SolarEdge Anlagen "vertrauen" kann.
×
×